Форум по частотникам
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Вам не пришло
письмо с кодом активации?
Мая 19, 2012, 06:25:02 pm
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Поиск:
Расширенный поиск
696
Сообщений в
340
Тем от
306
Пользователей
Последний пользователь:
PaundaOccardy
Форум по частотникам
|
Частотники
|
Технический форум
(Модератор:
Роман
) | Тема:
Программирование панели С2000
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Программирование панели С2000 (Прочитано 2038 раз)
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Программирование панели С2000
«
:
Января 13, 2012, 11:27:15 am »
Добрый день.
Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?
Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.
Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).
«
Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:54:30 am от TEH3OP
»
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #1 :
Января 13, 2012, 01:10:59 pm »
Цитата: TEH3OP от Января 13, 2012, 11:27:15 am
Добрый день.
Возник вопрос можно ли панель KPC-CC01 (ПЧ С2000), запрограммировать через подключение к ПЧ по RS-485 (через ТР-едитор)?
Про программирование панели через специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) мы знаем, ждем поставки.
Еще вопрос: в пункте панели PC Link, есть два подпункта: 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. В инструкции этих параметров нет.
Интересно что значит параметр 2 - VFDsoft? (Сама программа VFDsoft работает с частотником без установки любого из этих параметров).
в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится, поэтому по логике и согласно руководства, PC подключается к штатному порту частотника (с помощью этого конвертера и любого другого, например Adam -4520 )
по поводу пунктов 1 - TPE-editor, 2 - VFDsoft. опять же по логике идет выбор роли коммуникационного порта - либо активируется связь с панелью (для программирования TPe), по умолчанию видимо действует VFDsoft поэтому программа и видит частотник, а что Vfdsoft видит частотник даже при установленной "TPE-editor"?
задам вопрос разработчикам...
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #2 :
Января 13, 2012, 01:50:06 pm »
Цитировать
в мануале четко написано, что панель можно программировать с помощью TPeditor
специальный переходник (USB/RS-485 Communication Interface IFD6530) - это обычный конвертер в RS-485
на выходе у него нет питания, т.е. просто подключить панель KPC-CC01 к нему не получится
В мануале четко написано:
Power supply : No external power is needed
PIN
Description
1 Reserved | 5 SG+
2 Reserved | 6 GND
3 GND | 7 Reserved
4 SG- | 8 +9V
Страница 7-45, 7-46 нового руководства.
Поэтому источник на +9В, должен уже быть встроен в данный переходник
Цитировать
PC подключается к штатному порту частотника
Вы пробовали? И есть опыт успешного программирования панели через штатный порт частотника?
Мы пробовали, и у нас не вышло.
Программирование контроллера без проблем, работа с ВФД-софтом тоже. А программирование панели так не работает.
«
Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:18:50 pm от TEH3OP
»
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #3 :
Января 13, 2012, 02:04:21 pm »
Цитировать
по умолчанию видимо действует VFDsoft
При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...
Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
«
Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:07:48 pm от TEH3OP
»
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #4 :
Января 13, 2012, 02:40:49 pm »
Цитата: TEH3OP от Января 13, 2012, 02:04:21 pm
Цитировать
по умолчанию видимо действует VFDsoft
При выборе данного пункта также включается ожидание коммуникации: PC-link waiting ...
Чего он ждет? Связь с VFDsoft работает без этого.
думаю что все делали по руководству,..но все таки "The function of PC Link is to establish a connection with computer to download the page for user defined editing. After enter to PC Link page,
check if the connection of KPC-CC01 and computer is successfully establish,
then
press enter
to go to next page and wait for communication response. "
после нажатия enter в режиме ожидания что происходит ?(когда выбрано Tpeditor и запущен софт TPe)
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #5 :
Января 13, 2012, 02:53:39 pm »
Цитировать
после нажатия enter в режиме ожидания что происходит ?(когда выбрано Tpeditor и запущен софт TPe)
Да ничего не происходит, и в компьютере висит окошко ожидания, и в частотнике.
Все таки у вас есть опыт успешного программирования панели через подключение RS-485 частотника? Если есть, то именно этим образом?
Если ответ да. То будем искать причины у себя.
Если ответ нет, повторю: мы пробовали (не раз) и ничего не получилось. Только поэтому заказали конвертор.
P.S. у нас есть неплохой опыт работы с TP-editor-ом, и программирования панелей Дельта (в частности панели TP-08).
«
Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:57:33 pm от TEH3OP
»
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #6 :
Января 25, 2012, 03:42:24 pm »
производитель подтвердил, что панель эту можно программировать только через выделенное подключение от USB конвертера IFD6530
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #7 :
Февраля 01, 2012, 10:32:48 am »
Разобрались мы с программированием панели (добавили к RS-485 источник питания 9В), т.к. вместо 6530 нам прислали 6500
.
Печально, что некоторые возможности ТПЕ-едитора, такие как возможность создания нескольких страниц, не реализованы в панели (хотя разрешены в редакторе). Есть какая нибудь информация о реализации данных вещей в будущем?
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #8 :
Февраля 01, 2012, 06:12:40 pm »
да, есть информация что функциональность в процессе доработки, в частности, в руководстве говорится что поле ввода пока не поддерживается, тогда как в ответ на запрос ответили что например
Keypad Firmware 9.021 (это зависит не от версии частотника , а от версии панели). уже позволяет делать поле ввода данных, думаю то же и с несколькими экранами
чтобы увидеть ревизию, надо при включении удерживать нажатой стрелку " вверх" на панели
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #9 :
Февраля 02, 2012, 08:12:43 am »
Посмотрели наша панель 1.011 3041
Поле ввода поддерживается, несколько экранов нет
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #10 :
Февраля 03, 2012, 02:37:42 pm »
говорят, должно работать...см. прилагаемые файлы
re2000.zip
(0.53 Кб - загружено 36 раз.)
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #11 :
Февраля 06, 2012, 08:31:34 am »
Такие проекты мы и сами создавали. Они компилируются, загружаются. Но не работают.
Даже начальный (нулевой) экран не грузится (просто чистый экран). Работает только Boot page, в момент загрузки панели.
Причем, если проект содержит только один экран и добавляется команда Page Jump, то проект сразу перестает работать. Такая же ситуация при создании перехода по меткам, либо по значениям регистров ПЧ.
При удалении всех команд переходов по экранам, загружается только первый (нулевой) экран, и проект работает нормально, но возможности переходов по экранам соответственно отсутствуют.
«
Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 10:41:17 am от TEH3OP
»
Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
Сообщений: 28
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #12 :
Февраля 24, 2012, 04:29:43 pm »
с таким номером firmware панель действительно не поддерживает данную функциональность. рассмотрите вариант поменять панель с более нового привода "С", может кому-та данная функциональность не нужна.....
Записан
TEH3OP
Прохожий
Сообщений: 47
Re: Программирование панели С2000
«
Ответ #13 :
Марта 21, 2012, 02:59:27 pm »
Добрый день.
Возникли следующие вопросы по поводу панели:
1. Проект панели позволяет обращаться к любому параметру ПЧ, как вывести в проекте текущую и заданную частоту? Обращение по адресам 2102Н (задание), 2103Н (выходная частота) выводит нули.
2. Все значения выводятся уже с учетом разрядности (точки) независимо от задания в проекте (игнорируя тип переменной), можно ли это изменить?
Единственным вариантом оказалось читать данные сведения из PLC ПЧ, по адресам D1020 (текущая частота), и D1100, но для этого обязательно необходимо включать PLC, и выводятся они в разных форматах: текущая частота в виде 50.00, а заданная в виде 5000, и это не настраивается (об этом второй вопрос).
«
Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 03:08:58 pm от TEH3OP
»
Записан
Страниц:
[