Исходное. Есть основной насос 1,5 кВт, 3ф., 400B, 4,2А, 2850 об./мин., 50Гц. Этот насос управляется частотником Delta VFD-M 2,2 кВт, вых.-380В. К частотнику подключен датчик давления Данфосс 0...10бар, 4...20мА, который запитывается от отдельного источника питания постоянного напряжения 24В. На входе станции давление воды варьирует в пределах 2,5-4 бара. На выходе станция постоянно поддерживает давление 6 бар. При прекращении водоразбора станция переходит в спящий режим, а при появлении водоразбора и снижении, соответственно, давления, снова включается основной насос для поднятия давления. На всасывающей и напорной магистралях параллельно к первому насосу стоит второй, идентичный первому, резервный насос, который управляется другим частотным приводом Delta VFD-M 2,2 кВт, вых.-380В. Если водоразбор очень сильный и основной насос не справляется с поддержанием заданного давления 6 бар (при этом основной насос выходит на запредельную максимальную частоту 50Гц), то подключается второй привод с резервным насосом. Второй резервный насос "дотягивает" давление в системе до заданного 6 бар и через какое-то время после стабилизации давления он отключается. Теперь вопрос: Возможно ли на базе двух частотников Delta VFD-M и одного датчика давления реализовать такую слаженную работу станции? И если да, то есть ли у кого-то разработанный протокол настроек такой станции и электрическая схема подключений? Или может быть другое решение с некоторыми изменениями вводной задачи, которыми не являются принципиальными? Например, нужно два датчика давления на каждый частотник и т.д.