				Неполучается настроить вышеупомянутый частотник так как нам хочеся.
 Имеедся 2 привода, на каждом по частотнику. Частотник управляется щитом автоматики.
 Нам нужно:
 1) что бы при работе в автоматическом режиме запуск двигателей осуществлялся щитом автоматики.
 2) При увеличении силы тока или частоты сверх допустимой необходимо чтобы частотник остановил привод
 3) При переводе ЩА в ручной режим, нужно что бы привод можно было запустить ТОЛЬКО при нажатии кнопочки START на частотнике
 4) При ручном режиме требования пункта 2 справедливы.
 
 У нас получается настроить частотники следующим образом:
 либо чтобы они запускались от ЩА притом на ручной и автоматич режим частотники никак не реагируют, только ждут команды от ЩА;
 либо только на запуск от кнопочки START
 
 Можно ли как нибудь совместить эти 2 вариатна настройки, что бы все заработало по вышеуказанным 4-ем пунктам.
- 
				Вы бы всё же описали, что именно Вы хотите сделать. Вы пишете, в автоматическом режиме запуск двигателей должен происходить щитом автоматики. Но при этом не расшифровываете, каким образом - по дискретным сигналам, выдаваемым цепями щита автоматики, или, например, неким контроллером, который управляет частотником по RS-485 интерфейсу.
 
 Если Ваш ЩА может управлять частотником только по дискретным сигналам, то у Вас есть параметр 02-01 - "Источник управления режимами работы".
 Значение 00 - управление от встроенной цифровой панели управления
 Значение 01 - управление от внешних сигналов, с активизацией кнопки STOP встроенной цифровой панели управления
 Значение 02 - управление от внешних сигналов, с блокировкой кнопки STOP встроенной цифровой панели управления
 Значения 03,04 - то же самое, что и 01,02, только управление по RS-485, с активизацией или блокировкой кнопки STOP встроенной цифровой панели управления
 
 Получается, если 02-01=00 - то управляете только от цифровой панели упралвения, если 02-01=01 - то от внешних дисктерных сигналов. Иными словами, значение 02-01=00 - соответствует "ручному" режиму, значение 02-01=01 - "автоматическому". Правильно?
 То есть, изменение значения параметра 02-01 - это и есть переключение режима "ручной" - "автомат" в Вашей постановке вопроса.
 
 Есть второй вариант.
 Можно выбрать источник управления приводом - (цифровая панель или внешние терминалы) путем программирования многофункциональных дискретных входов - MI1~MI8.
 Любой из этих восьми входов можно заставить переключать источник управления - записав значение 18 в параметр 04-00~04-07 (соотвтетствующие номерам дискретных входов). То есть, дисретному входу MI1 - соответсвует параметр 04-00, дискретному входу MI2 - соответсвует параметр 04-01, и т.д.
 Так вот, записав в параметр (04-00~04-07) значение 18, и повесив тумблер на нужный дискретный вход, Вы переключаете режимы "ручной" - "автомат", переключая источник управления приводом - или встроенная цифровая панель, или дискретные входы.
 
 Но при этом, привод должен быть настроен на управление от внешних сигналов соответствующим образом - в документации подробно описано, как это делается. Смотрите параметр 02-05.
 
 
 
 
- 
				спасибо. Поедем на объект попробуем, а там, возможно, еще вопросы будут.