Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: Andrey29 от 25.06.2012, 09:19:02 am

Название: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: Andrey29 от 25.06.2012, 09:19:02 am
Модель vfd 022 el 21 a.
Двигатель 2,2 квт питание от 380 В, 1500 об/мин
Два дня убил чтобы разобраться в преобразователе.
Настроил сразу на 50 Гц, все регулируется, но только на снятом двигателе.
Как только подаешь даже незначительную нагрузку (например руку ложишь)двигатель гудит и не пускается.
Отключил реверс в настройках, а мотор запускается то в одну сторону то в другую.
Ошибок никаких не выдает.
Обмотки включал и треугольником и звездой - результата нет.
Подскажите пожалуйста причину из-за какой настройки это может происходить.
А если можно скажите какие показатели необходимо выставить для такого двигателя.
Я уже "голову сломал"
Спасибо :)
Название: Re: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: TEH3OP от 26.06.2012, 04:51:18 am
Судя по описанному у вас в обрыве она из фаз мотора. Возьмите токовые клещи и померьте ток по всем трем фазам.

Если клещей нет, померьте сопротивление всех трех фаз (при выключенном ПЧ) и при включенном преобразователе напряжение на всех фазах.

Цитировать
Обмотки включал и треугольником и звездой

Если у вас 6 концов, может вы неправильно коммутируете обмотку?

Цитировать
А если можно скажите какие показатели необходимо выставить для такого двигателя.

Базовые настройки (50Гц, 380В) на ура должны работать
Название: Re: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: Andrey29 от 26.06.2012, 09:05:19 am
Спасибо за ответ.
Обмотки проверял сопротивление одинаковое около 3 Ом. Между собой и на корпус не коротят
Сборка выводов обмоток заводская  (или на заводе могли перепутать начала обмоток с концами?)
Напряжение померяю 
Название: Re: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: Igor от 28.06.2012, 12:47:38 am
Да, и я бы начал с движка. Попробуйте просто пустить от пускателя - посмотрите, что получится. Иногда так интересно получается....
Название: Re: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: andrey67 от 28.06.2012, 04:01:32 am
VFD022EL21A имеет однофазное питание 230 В на входе ЧРП, и 3 фазы по 230 В на выходе.
Название: Re: vfd-el двигатель не пускается под нагрузкой
Отправлено: Igor от 28.06.2012, 04:22:09 pm
VFD022EL21A имеет однофазное питание 230 В на входе ЧРП, и 3 фазы по 230 В на выходе.

Вот вот. Поэтому сначала на шильдик двигателя поглядеть бы.