Отправлено: rus от 19.07.2011, 12:47:43 pm
Данный частотник 2 года лежал на складе,после чего его попробовали запустить,но не удачно ЧП включается но нет выхода.при его разборе выяснилось что перегорел быстродействующий предохранитель hinod на63А.Заказали новый предохранитель что бы он снова не перегорел что порекомендуеете проверить.Есть претположение что это из-за не отформованых кандюков!Если так то подскажите как правильно их формовать.Заранее благодарны.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: yaroslavrts от 20.07.2011, 04:30:21 am
Укажите пожалуйста точно модель преобразователя.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: rus от 20.07.2011, 04:55:24 pm
MODEL: VFD022M21A
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: yaroslavrts от 21.07.2011, 04:03:55 am
Ваш частотник питается от обычной сети 220В (фаза и ноль). Не в коем случае не подавать на него 380В. Предохранитель стоит в цепи силовых колючей ижбт модуля, после цепи постоянного тока. Поэтому он не мог сгореть от того, что электролиты надо тренировать. К тому же в дельте конденсаторы при включении заряжаются через резистор 120 Ом, а после заряда резистор замыкается контактами реле. Если у Вас сгорел предохранитель, то обязательно надо прозвонить мультиметром ключи в силовом модуле. Возможно вместо предохранителя подключить в цепь осветительную лампу на 100 ватт 220В и включить преобразовательно не подключая мотор. Если лампа не загорится в полный накал при включении то необходимо нажать кнопку старт на приводе. Если лампа после включения "старт"не загорится значит короткого замыкания нету и можно ставить предохранитель и вводить в эксплуатацию преобразователь. Но если же всё таки  на преобразователь при первом включении случайно подали 380В а не 220В, что кстати из опыта является довольно таки частой проблеммой, то преобразователь однозначно вышел из строя и тут уже нужен очень серьезный ремонт.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: rus от 21.07.2011, 07:41:24 am
Спасибо за ответ.чп стоит в шу,а шу подключается к сети через штепсельную вилку к розетке на 220в т.ч. подача 380 вместо 220 прак. исключается т. к. в шу одна фаза.Будем пробовать.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: rus от 21.07.2011, 10:05:30 am
Подключил лампу при вкл. старта лампа не горит,начинаю задовать частоту(поднимать) лампочка загорается,Если можно диагноз))))
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: yaroslavrts от 21.07.2011, 11:48:38 am
Устанавливайте предохранитель и пробуйте без мотора. Прогоните до 50 ГЦ без нагрузки потом подключайте мотор и проверяйте уже с двигателем.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: yaroslavrts от 21.07.2011, 11:52:58 am
При увеличении частоты лампа может гореть неярко (коммутационные потери в инверторе дают небольшое потребление тока), главное что бы она не загоралась в полный накал (это уже неисправность). Ну и главный нюанс, чтобы мотор не был подключен, а то он будет мощным потребителем и лампа будет гореть ярко.
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: rus от 23.07.2011, 10:03:26 am
лампа горит ярко ,о чем это говорит?а нельзя ли схемку прстенькую по силе...как проверяют GBTтранзисторы?
 
Название: Re: Проблема с Vfd-m 2.2 квт
Отправлено: yaroslavrts от 26.07.2011, 10:53:42 am
Структура модуля такая, но не такой стоит в приводе. Нужно омметром на пределе десятков кОм прозвонить на утечку в прямом направлении выходные ключи.