Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
Частотники => Технический форум => Тема начата: Винер от 25.06.2008, 02:12:11 pm
-
подскажите пожалуйста,что может быть с инвертором VFD015M43,не запускается. После включения питания на экране показывает текущую частоту 000,индикаторы stop и fwd горят,на команду RUN не реагирует,кнопка Mode работает,пытался изменить данные не выходит,клавиши вверх и вниз не реагируют,Reset также не реагирует.Результатом многократного нажатия mode является не END как в инструкции,а с00,заранее благодарю
-
Добрый день !
Начнем с простого:
Код ошибки с00, а не 0с ?
Если 0с - это защита от перегрузки по току.
Тогда :
Проверить соответствует ли мощность двигателя
выходной мощности привода или лучше, - ток
двигателя току преобразователя в пусковом и
установившемся режимах.
Проверить кабельные соединения между приводом и
двигателем на предмет выявления возможного
короткого замыкания.
Увеличить установку Время разгона 1 и 2 (Pr.10, 12).
Проверить, не перегружается ли двигатель
Далее:
Запись параметров не осуществляется
• Убедитесь, что не подан сигнал RUN. Изменение параметров возможно только на
остановленном приводе.
• Возможно, вы пытались установить параметры в несоответствующем диапазоне.
• Возможно, установлена защита от изменения параметров в параметре 76.
Общие вещи проверяли ? (см. ниже)
Проверьте силовую цепь.
• Подано ли питание? (Светиться ли цифровой индикатор пульта управления)
• Правильно ли подключен двигатель?
Проверьте входные сигналы.
• Подается ли стартовый сигнал?
• Сигналы прямого и обратного вращения поданы одновременно?
• Сигнал задания частоты равен нулю?
Проверьте установленные значения параметров.
• Установлена ли функция блокировки реверса (Пар.24)?
• Правильно ли выбраны источники управления (Пар.00, 01)?
• Правильно ли сделана калибровка входов сигнала задания частоты (Пар.48…51)?
• Правильны ли установки рабочих функций (выбор уставок скорости и т.д.)?
• Верхний предел ограничения выходной частоты в пар. 36 ≠ 0?
Проверьте нагрузку.
• Нагрузка слишком велика?
• Запуску двигателя что-либо мешает?
Далее, если все-же с00 - то это состояние внутреннего счетчика .....
Это навскидку ....
-
Добрый день.
К сожалению, информации для диагностирования проблемы недостаточно.
Давайте начнем с начала. У Вас есть документация на эту модель частотника?
Преобразователь настолько не реагирует на Ваши действия, что Вы даже параметры посмотреть не можете? Если всё же параметры доступны к просмотру или изменению - то прежде всего я бы проверил, какие значения записаны в параметрах номер 00, 01 (Источники задания частоты), ограничение выходной частоты - параметр 36.
Кроме того, есть параметр с номером 76 - он может установить защиту от изменения параметров привода, а также сбрасывает все параметры привода к заводским установкам при вводе в него знаения 09. Если ничего не удается с приводом сделать, то можно попробовать его сбросить, но тогда придется все параметры заводить заново, в соответствии с Вашей задачей.
Это всё справедливо, конечно, лишь при условии, что в электрической части всё в порядке.
Попробуйте зайти в режим параметрирования привода и просмотреть значения параметров 00,01. Что там записано?
-
Спасибо всем за участие!
Документация на частотник есть,вся проблема в том что никакой параметр изменить не удаётся,код ошибки в соответсвии с таблицей также отсутствует,и с00 судя,по документу действительно является состоянием внутреннего счётчика,такое ощущение,что прибор действительно заблокирован,так как работает только клавиша MODE и она просто прокручивает несколько параметров по кругу,при этом изменить их не удается,может кто подскажет,как разблокировать его.
-
Я сейчас напишу вопрос в техподдержку Дельты. Как только они ответят - я скопирую ответ сюда.
Вы уверены, что Ваши действия по изменению параметров правильные? Я думаю, что Вы прочитали документацию, но на всякий случай - параметры изменяются, когда вы кнопкой MODE выбираете режим изменения параметров - на дисплее должно быть "P 00", тогда Вы кнопками вверх-вниз выбираете нужный параметр, нажимаете "Enter", и затем изменяете или просто просматриваете значение. Вы так и делаете для просмотра и изменения параметров?
Если Вы всё делаете правильно, то получается, что или клавиатура не работает, или с электроникой самого частотника что-то не в порядке. А если взять клавиатуру от другого частотника? Нет у Вас, случайно, другого частотника серии М? И вообще - данный конкретный частотник у Вас раньше работал или он новый и Вы просто не можете его запустить в работу?
-
Только что ответили из Дельты - они просят проверить, заблокировано ли изменение параметров? Дело в том, что в данной модели частотников можно заблокировать изменение параметров. Для блокировки параметров нужно записать 1 в параметр с номером 76. Посмотрите на параметр с номером 76 (если сможете, конечно). Если в парметре 76 стоит 1, то никакие другие параметры изменить нельзя.
Алгоритм действий по изменению параметров
- кнопкой "MODE" выбираете режим параметрирования (на экране будет Р 00),
- кнопками "вверх - вниз" выбираете номер параметра 76 (на экране будет P 76),
- нажимаете "Enter" и читаете значение.
Прошу написать сюда, что Вы прочитали в параметре 76.
Если там стоит 1, то клавишей "вниз" изменяете его на 0, и нажимаете "Enter"
после этого - несколько раз "Mode", пока не выйдете из параметрирования.
Аналогично со всеми остальными параметрами.
Прошу сообщить результат.
-
Добрый день,сегодня есть сдвиги,установил другую панель от такого-же частотника,результат оказался тем-же.Затем выяснилось следующее:если зажать клавишу ENTER на 10-15 секунд,то клавиатура разблокируется и становится доступен режим программирования или параметрирования,запрограммировал частотник на работу с панели,всё заработало,я было обрадовался,выключил,через минуту включил,и снова таже картина,клавиатура не реагирует режим параметрирования недоступен,снова зажал ENTER на 10 сек,затем всё снова заработало,до следующего отключения питания,может я что не так делаю?
-
Прошу описать по шагам, что Вы делали.
Правильной можно считать такую последовательность действий.
1) Включили частотник
2) Нажали Mode, пока на дисплее не появится P 00.
3) Клавишами Вверх-вниз выбрали номер параметра (например, 76)
4) Нажали Enter - получили на экране значение.
5) Поменяли значение клавишами вверх-вниз.
6) Снова нажали Enter - на экране на короткое время загорелась надпись End (если всё правильно), и снова возврат к списку параметров.
Выйти из режима параметрирования - несколько раз Mode.
Опишите, как Вы действовали. Вы очень неопределенно спрашиваете - "может я что не так делаю?". Но не рассказываете, что же именно Вы делаете. Трудно определить, либо Ваши действия не совсем правильные, либо что-то с частотником.
У Вас есть другой такой же частотник - он себя ведет так же, как и этот? Или с ним таких "проблем" не возникало?