Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: tiptop_a от 31.10.2012, 03:50:56 pm

Название: VFD-G сброс настроек
Отправлено: tiptop_a от 31.10.2012, 03:50:56 pm
Здравствуйте,
Имеется ПЧ VFD-G 15кВт версия п.о. - 1.07, был установлен пароль в параметрах 06-16 и 06-17 для защиты настроек. Работало всё хорошо, но однажды, ПЧ перестал управляться по последовательной шине RS-485. Точнее частоту я могу выставить, а вот команду на запуск ПЧ игнорирует.
Ошибок нет, т.е. в параметре 00-01 значение равно 00.
Чтоб проверить ПЧ было решено переключить параметр 02-01 (управление ПЧ) с значения 03 (интерфейс RS-485) на значение 00 (пульт PU1), но при попытке ввода появляется -err-  .  Кабель RS-485 отключен.
В инструкции написано, что при невозможности запуска ПЧ нужно сбросить настройки на заводские и заново запрограммировать. Так вот, сброс настроек не получается т.к.
невозможно ввести код защиты , после трёх попыток пишет -code- и блокируется. Как будто кто-то изменил код доступа.
Есть ли возможность другим методом сбросить настройки на заводские ?
Как проверить работоспособность ПЧ в таком случае?

При работе ПЧ было несколько раз повышение напряжения питающей сети, даже оборудование останавливалось, возможно это послужило причиной сбоя, даже сейчас напряжение на входе частотника 415-419в вместо 380в три фазы.

Спасибо, с уважением, Андрей
Название: Re: VFD-G сброс настроек
Отправлено: Евгений Мозоляк от 01.11.2012, 10:37:42 am
установить параметры след. образом
 Pr06-16=33582
 Pr06-17=0
Название: Re: VFD-G сброс настроек
Отправлено: tiptop_a от 01.11.2012, 02:48:19 pm
  Помогло,
Евгений Мозоляк большое человеческое СПАСИБО!
сбросил пароль, появился доступ к параметрам, переставил как хотел управление с пульта Pr20-01 = 00 после чего ПЧ начал включаться кнопкой RUN. Но проблема осталась команду запуска по шине RS-485 ПЧ не видит (Pr20-01 = 03)
и после ввода нового пароля снова те же грабли, не могу разблокировать доступ к параметрам вводом своего пароля, только через сброс пароля.
Общий сброс на заводские настройки не делал, т.к. начальству достаточно, чтоб ПЧ запускался с PU1., нет времени на перенастройку после сброса...
Ещё раз спасибо, с уважением, Андрей.
Название: Re: VFD-G сброс настроек
Отправлено: Евгений Мозоляк от 02.11.2012, 08:58:48 am
команда по 485 откуда на ПЧ приходит?  возможно сгорел один из портов, пробовали программой VFD-soft запускать частотник?