Автор Тема: Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)  (Прочитано 24401 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Николай

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 3
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста,что может быть с инвертором VFD015M43B (серия VFD-M),не запускается. После включения питания на экране показывает ошибку "c F 3" ,индикаторы stop и fwd горят,на команду RUN и Mode не реагирует, как и на остальные кнопки. Заранее спасибо.

TEH3OP

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 178
Re: Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)
« Ответ #1 : 19.10.2012, 03:16:02 am »
CF3 это ошибка работы с внутренней EEPROM ПЧ.

Если не реагирует на кнопки (RESET) сдавайте в сервис

Николай

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)
« Ответ #2 : 19.10.2012, 07:43:18 am »
я так понимаю CF3 это ошибка CPU (по крайне мере в инструкции так написано),а можно как нибудь перезапустить его, сделать какой то reset????   Помогите кто знает :)

yaroslavrts

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 10
  • Сервисный инженер
Re: Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)
« Ответ #3 : 24.10.2012, 06:49:34 am »
В 9 случаях из 10   CF3 в серии "М" это ошибка датчика тока. Ремонт возможен только в сервисе с заменой датчиков. В руководстве эта ошибка описывается cF3-Неправильное функционирова-
ние внутренних цепей привода, а не ошибка CPU.
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 06:57:43 am от yaroslavrts »

Николай

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 3
Re: Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)
« Ответ #4 : 07.11.2012, 09:50:41 am »
спасибо за ответ  :)