Автор Тема: F.A.Q. - часто задаваемые вопросы  (Прочитано 82175 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Роман

  • Moderator
  • Специалист
  • *****
  • Сообщений: 119
Сюда будем постепенно сгружать ответы на часто задаваемые пользователями вопросы, по мере их поступления.

Общие

Q: У меня преобразователь частоты используется для пуска и управления скоростью поточно-транспортной системы (конвейера, транспортера). При попытке старта под нагрузкой, при плавном увеличении задания частоты с нуля, конвейер не трогается.
A: Причина в том, что на малых частотах момент асинхронного двигателя резко падает. Коррекция характеристики U/f, компенсация пускового момента может не помочь. Решить проблему даже на самых простых частотниках может старт с ненулевой частоты, например 3-5 Гц. Для этого необходимо установить параметр 01-08 - нижний уровень ограничения выходной частоты
 

Серия VFD-E

Q: каково максимальное значение напряжения на аналоговом входе AVI?
А: максимаксимальное значение напряжения на аналоговом входе AVI = 15VDC

Q: как прочитать значения входов AVI и AСI по последовательному цифровому интерфейсу?
А: В регистре A7C0h вы можете прочесть AVI, а в регистре A7C2h можно прочесть ACI, оба в диапазоне от 0-3FFh=0-1023d. (Это не относится к входам AVI3, AVI4, ACI2 и ACI3 на опциональной плате вхдов EME-A22A.)

Q: какова максимальная частота сигнала на дискретных входах MIх при установке дискретного входа в режим подсчета импульсов?
А: Поскольку задержка антидребезга равна 6мс, то максимальная частота равна
1/(6+6)=83,33Гц

Q: как прочитать значения аналоговых входов на плате EME-A22A при программировании ПЛК?
А: А/1 читается через регистр D1031, А/2 - через регистр D1032

Q: что означает код ошибки "AcL"?
А: ошибка "AcL" означает коммуникационную ошибку между силовой и управляющей платой привода, в режиме STOP, а ошибка "СР10" - то же самое, но в режиме RUN


Серия VFD-B

Q:  Можно ли использовать VFD-B для высокоскоростных операций, например для управления скоростью шпинделя ?
A:  Да, с помощью firmware 4.08 возможна работа на частоте до 2000 Гц. Запросите у нас файл "VFD-B high-speed.pdf" с подробными инструкциями

Серия VFD-F

Q:  Как прочитать статус дискретных и аналоговых выходных сигналов по коммуникационнуму интерфейсу?
A:  Дискретные выходы читаются через регистр 83Е0Н, последовательность такая - b15-b0 = x... R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
     Аналоговые выходы можно прочитать таким образом:
     AFM1: 83D9H (старший байт) b15-b8=AFM1, b7-b0=0
     AFM2: 83DAh (младший байт) b15-b8=0, b7-b0=AFM2
     Их диапазон - от 00Н до FFН


Серия VFD-VE

Q: Как настроит привод VFD-VE на задание скорости импульсным сигналом при помощи платы энкодера EMV-PG01 ?
A: Привод может управляться импульсным сигналом частотой 0~1кГц (соответствующей мастер-частоте от 0 до Fmax)
    1. Установите плату энкодера.
    2. Pr00-10=0 или 2 (поскольку сам мотор не имеет энкодера, то режим PG не включаем)
    3. Pr00-20=4 или 5 (зависит от типа импульсного сигнала. Если это только однофазный сигнал, без указания направления, то выбираем 4)
    4. Pr10-00=20 (1kHz/50Hz=20, если Fmax = 50Hz). Если отличается, то также устанавливаем Pr01-00 and 01-01.
    5. Pr10-15=3 или 4 (зависит от того, как именно вы управляете направлением FWD/REV)
« Последнее редактирование: 02.04.2009, 10:15:37 am от Роман »