Частотники => Технический форум => Тема начата: Николай от 18.10.2012, 02:53:26 pm
-
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста,что может быть с инвертором VFD015M43B (серия VFD-M),не запускается. После включения питания на экране показывает ошибку "c F 3" ,индикаторы stop и fwd горят,на команду RUN и Mode не реагирует, как и на остальные кнопки. Заранее спасибо.
-
CF3 это ошибка работы с внутренней EEPROM ПЧ.
Если не реагирует на кнопки (RESET) сдавайте в сервис
-
я так понимаю CF3 это ошибка CPU (по крайне мере в инструкции так написано),а можно как нибудь перезапустить его, сделать какой то reset???? Помогите кто знает :)
-
В 9 случаях из 10 CF3 в серии "М" это ошибка датчика тока. Ремонт возможен только в сервисе с заменой датчиков. В руководстве эта ошибка описывается cF3-Неправильное функционирова-
ние внутренних цепей привода, а не ошибка CPU.
-
спасибо за ответ :)