Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
Частотники => Технический форум => Тема начата: TEH3OP от 10.08.2015, 10:08:31 am
-
Добрый день.
Вопрос, можно ли запитать несколько ПЧ С2000 разной мощности по звену постоянного тока?
Имеется ввиду внешний выпрямитель, который будет давать питание на клеммы DC+ и DC- нескольких ПЧ параллельно. Входные клеммы L1, L2, L3 остаются свободными.
Вроде бы в частых вопросах есть вопрос по выбору предохранителей в звене постоянного тока. Но нормального описания похожей ситуации я не нашел.
-
Добрый день !
Да, конечно можно. Нагрузочный резистор расположен после клемм подключения, поэтому Вы автоматом получаете плавный старт. По деталям подключения см. стр 4-5 руководства и прилагаемый документ.
-
Спасибо, через несколько месяцев будем пробовать :)