Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
Частотники => Технический форум => Тема начата: TEH3OP от 24.11.2014, 05:37:23 am
-
День добрый. 21.10.2014 вышел со строя ПЧ С2000, выдает системную ошибку: cd3 (Ics sensor err) W-phase error.
Все концы, кроме питающих отброшены, ошибка осталась, перевключение не помогает.
В инструкции написано обращаться к производителю: Reboots the power. If fault code is still displayed on the
keypad please return to the factory.
Что либо посоветуете, или только передавать вам?
Кроме того, обнаружилась особенность: не работает сброс параметров в исходные, 00-02 в 9, или 10. Хотя вручную параметры изменяются
-
Добрый день.
Если не установлен пароль и при этом парметры сбросить не можете, проверьте не поступают ли команды пуска на терминалы (для сброса необходимо что бы привод стоял в "Stop"). Ну а с ошибкой датчика тока надо передавать в сервис.
-
Добрый день.
Если не установлен пароль и при этом парметры сбросить не можете, проверьте не поступают ли команды пуска на терминалы (для сброса необходимо что бы привод стоял в "Stop"). Ну а с ошибкой датчика тока надо передавать в сервис.
Я ж вроде написал, что ни один конец (управляющий и др.) не подключен, т.е. команды пуска не поступают никоим образом.
Понятно, будем отправлять, спасибо за ответ.