Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
Частотники => Технический форум => Тема начата: Стас от 18.01.2016, 02:35:08 pm
-
Имеются 4 пч с2000, связь между HMI, и С2000х4 по RS485. Управление(пуск, стоп) - дискретные входы, задание частоты через RS485 (требуется синхронизация по частотам) Проблема такая: из 4 пч только в двух сохраняется требуемая частота, остальные две - сбрасывают частоту при включении/выключении питания. Пожалуйста пните куда рыть :-[.
-
Не знаю точно, как себя ведет С2000, но, например серия E вообще выдает ошибку связи, если значение частоты , переданное по MODBUS меньше минимальной выходной частоты или больше максимальной, заданной в соответсвтующих регистрах.
-
Это само собой - нижняя и верхняя граница в большинстве случаев стоит заводская уставка 0-60Гц. в с2000 от 0 до 600Гц. По модбасу задаю все нормально. При повторном включении пч вместо заданной частоты одни нули
-
Все таки нашел грабли неужели все дело в ПО С2000?! В частотниках где сохраняется частота версия ПО - 1.20, в частотниках где не сохраняется частота версия 1.12. Блин где взять Update firmware?
-
Не успел задать вопрос про прошивку ). Высылайте к нам в сервисный центр, перешьем бесплатно, если дело в прошивке. Но нужно уточнить. Вы бы переставили местами частотники, что бы отсечь 100% глюк в программе. Мы пока уточним у Дельты. Но перешить - без проблем
-
Переставлял местами частотники по RS485 положительных результатов не дало, зато по дискретным входам заданные частоты сохраняются при вкл/откл питании. Появилась уверенность - это глюк частотника :)
-
Да подтвердилось. Почему-то довольно древняя прошивка у вас в 2-х частотниках. См аттачмент
-
Какой я молодец угадал проблему;D. Куда то везти частотники в сервисный центр - поздно. Завтра запуск линии. Пока временное задание частоты с панели. Все началось с того, что старое оборудование служил верой и правдой почти 20 лет после этого начались глюки HMI DVP и 4-х частотников (из 4-х частотников старых умерли только 1). Была поставлена задача заменить весь пульт (время на сборку пульта 1 неделя уложился раньше времени). Однако время на пусконаладку не дали только на монтаж пульта :(. Завтра время покажет 8)
-
Ну 20 лет - это срок ). У вас там кто-то из партнеров Стоика должен быть под боком где-то. Они помогут. В принципе нужн ноутбук и интернет а так же, возможно адаптер для перешивки. В принципе можно и на месте решить перешивку при большом обоюдном желании.
Удачи !