Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: TEH3OP от 10.08.2015, 10:08:31 am

Название: Питание нескольких ПЧ C2000 по звену постоянного тока (DC-bus)
Отправлено: TEH3OP от 10.08.2015, 10:08:31 am
Добрый день.

Вопрос, можно ли запитать несколько ПЧ С2000 разной мощности по звену постоянного тока?
Имеется ввиду внешний выпрямитель, который будет давать питание на клеммы DC+ и DC- нескольких ПЧ параллельно. Входные клеммы L1, L2, L3 остаются свободными.
Вроде бы в частых вопросах есть вопрос по выбору предохранителей в звене постоянного тока. Но нормального описания похожей ситуации я не нашел.
Название: Re: Питание нескольких ПЧ C2000 по звену постоянного тока (DC-bus)
Отправлено: admin от 10.08.2015, 11:13:23 am
Добрый день !

Да, конечно можно. Нагрузочный резистор расположен после клемм подключения, поэтому Вы автоматом получаете плавный старт. По деталям подключения см. стр 4-5 руководства и прилагаемый документ.
Название: Re: Питание нескольких ПЧ C2000 по звену постоянного тока (DC-bus)
Отправлено: TEH3OP от 11.08.2015, 03:11:23 am
Спасибо, через несколько месяцев будем пробовать :)