Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: TEH3OP от 29.04.2016, 09:26:32 am

Название: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: TEH3OP от 29.04.2016, 09:26:32 am
Добрый день. Прошивка ПЧ 1.20 и 1.21.

Возникла ситуация: ПЧ должен останавливаться двумя способами:
1. Снятие сигнала с FWD - останавливается за 1 мин.
2. Подача сигнала на вход - останавливается за 10 сек (аварийный останов). При этом сигнал разрешения FWD естественно тоже снимается.

Сигнал аварийной остановки запрограммировали на MI 1 :

02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) -> 18: Emergency stop (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2

Получаем: когда в работе нажимаем MI1 (Авария) привод начинает останавливаться By deceleration Time 2.
Но, если привод уже останавливается (60 сек) он начисто игнорирует все наши нажатия, хотя ситуация по сути аварийная.

Если запрограммировать :

02-01 : Multi-function Input Command 1 (MI1) ->  10: EF Input (Pr.07-20)
07-20 Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection -> 2: By deceleration Time 2

то при нажатии MI1, возникает авария (EF), привод останавливается по Time 2, но если отпустить MI1 привод возвращается на обычное время торможения Time1, хотя ошибка EF продолжает показываться на экране.

По моему это серьезная ошибка в ПО ПЧ.

Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: admin от 03.05.2016, 03:36:28 pm
По поводу первой ситуации -  Вы правы - нужно, что бы привод останавливался аварийно, даже если он уже находится в режиме нормального останова. Сообщим конечно Дельте. По второй ситуации - можно спорить. Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...То, что не снимается индикация аварии - логично, хуже было бы, если бы наоборот - авария были пропала, а об этом можно узнать, только залезши в журнал ошибок...
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: TEH3OP от 04.05.2016, 03:31:00 am
Ведь сигнал аварийной ситуации уже снялся, поэтому привод переходит в нормальный режим. Иначе должен тормозить от любой помехи на входе...

Он и тормозит, "от любой помехи на входе".
Поскольку когда сигнал EF пришел он уже в любом случае остановится, но время по чему-то возвращается на обычное, вот это неправильно (пока ошибка не снята должно быть время остановки по ошибке).
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: admin от 04.05.2016, 06:44:22 am
Теперь ясно. Попробуем проверить у себя....
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: Sergey от 04.05.2016, 09:58:34 am
Добрый день, пожалуйста, считайте с помощью DOPSoft  и выложите полную таблицу параметров с данного частотного преобразователя.
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: Sergey от 04.05.2016, 10:14:23 am
Прошу прощения,описка, VFDSoft!
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: TEH3OP от 06.05.2016, 11:27:15 am
Добрый день, это получится уже после 9 мая
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: TEH3OP от 11.05.2016, 03:19:08 am
Добрый день.

Вот файл параметров.

Версия прошивки 2.0, но проблема осталась: если привод уже останавливается он полностью игнорирует нажатие на аварийный стоп:
18 Emergency Stop (07-20) When the contact of this function is ON, the drive will ramp to stop by Pr.07-20 setting.
Название: Re: Аварийная остановка ПЧ (EF)
Отправлено: admin от 12.05.2016, 03:19:01 pm
Спасибо большое за замечание. Подтвердилось.

"We are also seeing this issue in our laboratory, thank you for reporting it. It will be fixed in the next firmware release"