Форум по преобразователям частоты (ПЧ)

Частотники => Технический форум => Тема начата: abs_I от 22.11.2011, 10:41:24 am

Название: ПЧ для погружного насоса
Отправлено: abs_I от 22.11.2011, 10:41:24 am
Доброго времени суток господа! Нужна консультация по такому вот вопросу: как реализуеться защита насоса от "сухого хода" без внешнего датчика? Слышал что частотник, предназначенный для погружного насоса, должен решать эту задачу с помощью сравнения скорости и величины потребления тока за определённый период времени. Может ли ПЧ Дельта решить такую задачу? И какая модель с этим лучше справится?
Название: Re: ПЧ для погружного насоса
Отправлено: serg66 от 22.02.2012, 06:35:12 am
То же интересует данный вопрос. Пока остановился на АКВА данфоса.
Название: Re: ПЧ для погружного насоса
Отправлено: Евгений Мозоляк от 24.02.2012, 10:59:44 am
Слышал что частотник, предназначенный для погружного насоса, должен решать эту задачу с помощью сравнения скорости и величины потребления тока за определённый период времени. Может ли ПЧ Дельта решить такую задачу? И какая модель с этим лучше справится?
Такая функция есть во всех частотниках Дельта, например для серии С это 06-71 Low Current Setting Level
+ 06-72 задает время детекта, его можно вывести на дискретный выход в цепь аварийной остановки, скомбинировав при необходимости с сигналом "частота достигнута" Operation speed attained
3: Desired frequency attained 1 (Pr.02-22)
4: Desired frequency attained 2 (Pr.02-24) это выбор функции дискретного выхода.
для серии F - тоже есть. и т.д.
с другой стороны поставив небольшое время разгона Тр, и установив время детектирования больше чем Тр, можно достоверно обнаружить сухой ход только одним параметром "low current level", ведь погружной насос всегда на максимальной скорости должен работать.