Форум по преобразователям частоты (ПЧ)
Частотники => Технический форум => Тема начата: professor от 24.01.2010, 10:28:52 am
-
необходимо подключить кнопки "вперёд", "назад" и "стоп", в настройках есть "пуск" и "стоп", а вперёд и назад надо переключать кнопку "реверс", это не удобно для оператора, блок VFD-F, и ещё надо, чтобы в разных направлениях мотор вращался с разной скоростью, к примеру вперёд 10гц, назад 25гц, (подача и возврат), можно ли добиться этого??? ???
-
как это сделать - отлично описано в документации. Если у Вас её нет - можно скачать русскоязычный мануал с сайта vfd.com.ua. В документации, в описании группы №2 "Параметры режимов работы", в той части где описывается параметр 2-05, даже приведены схемы подсоединения кнопок для двух- или трехпроводной схемы включения. И описываются три разных варианта работы с кнопками.
Вариант 1. Pr2-05=00 - Двухпроводная схема. На терминал FWD заведена кнопка с фиксацией FWD/STOP - то есть, при её включении - имеем вращение вперед, при отключении - стоп. На терминал REV заведена кнопка с фиксацией REV/STOP - то есть, при её включении - имеем вращение назад, при отключении - стоп.
Вариант 2. Pr2-05=01 - Также двухпроводная схема. На терминал FWD заведена кнопка с фиксацией RUN/STOP - то есть, при её включении - имеем вращение (в зависимости от выбранного направления), при отключении - стоп. На терминал REV заведена кнопка с фиксацией FWD/REV - то есть, при её включении - выбирается направление вперед, при отключении - направление назад.
Вариант 3. Pr2-05=02 - Трехпроводная схема. На терминал FWD - кнопки без фиксации RUN и STOP (нормально открытый и нормально закрытый контакт соответственно), по схеме приведенной в документации. А на терминал REV - кнопка с фиксацией FWD/REV, выбирающая направление либо вперед, либо назад.
Ваше дело - выбрать интересующий вариант, подключить по схеме, и настроить параметры 2-05, и 2-01. Насколько я понимаю, в Вашем случае - подходит вариант 1, то есть - без переключения направления отдельной кнопкой.
Остальные параметры - в соответствии с требованиями вашей задачи.
Теперь вторая часть задачи - Вы хотите вперед вращать с частотой 25Гц, назад - с частотой 10Гц. То есть, имеем во-первых, фиксированные частоты, и во-вторых, разное направление вращения на разных фиксированных частотах.
Это решается так. У Вас есть входные терминалы - MI1~MI8, которые можно настроить на выбор фиксированной частоты. См. параметр 04-00~04-07 (по одному параметру на каждый терминал). Настраиваем Pr04-00=01 (управление скоростью 1), Pr04-01=02 (управление скоростью 2). Потом Вам нужно эти самые скорости (10 и 25Гц) забить в память - параметры Pr05-00=10 (например), а параметр Pr05-01=25.
При включении кнопок (с фиксацией в данном случае) или тумблеров на том или ином входном терминале MI1 или MI2 - вы получаете автоматический выбор частоты - 10 или 25 Гц, в зависимости от того, какой тумблер или кнопку включили.
Теперь с направлением вращения разберемся. Если неудобно всё время переключать направление через отдельную кнопку вперед-назад, то на терминалы MI1 и MI2 можно поставить тумблеры с двумя парами контактов. Одна пара - включает фиксированную скорость, вторая пара - управляет направлением.
Задача несложная, всё есть в документации.
Просьба очень внимательно ознакомиться с параметрами группы 2, 4, 5.
-
вся проблема в том, что мне нужна не механическая фиксация, а электронная, всего три кнопки без мех. фиксации пуск вперёд, пуск назад, и общий для них стоп, причём вперёд примерно 12гц. назад около 25гц, не нужна кнопка реверса, в моём вопросе её нельзя допускать, только две кнопки пуск вперёд и пуск назад оператором, стоп выполняют концевики, и схема в инструкции не подходит, мне нужен специалист, чтобы внести изменения в прошивку программы.
-
ну, все хотелки вообще ни один частотник не удовлетворит. Всё, что Вы хотите сделать решается несложной релейной схемой - кнопки, релюшки с двумя парами контактов, и параметрирование частотника. Задача, повторяю, очень несложная.
Менять "прошивку" частотника никто ради одного случая не станет. Тем более что всё решается и так, на релейке. Схемы подключения органов управления (кнопок, потенциометров, концевиков) придуманы не вчера, а используются в подобных электроприводах много-много лет. Они являются определенным стандартом, и многие производители оборудования используют именно такие схемы включения.
Как вариант могу посоветовать использовать простой логический контроллер, программу для которого Вы сможете написать сами. Например, модель DVP14ES00R2 - решает Вашу задачу без помощи релейной схемы. Заводите на контроллер свои кнопки, выходы контроллера коммутируете на частотник, программируете контроллер именно так, как Вам угодно, ограничений почти никаких, полёт фантазии допускается.
-
всё решил без релюшек, кому будет интересно подскажу, после разных проб выяснилось; кнопки нормально "держатся" на тиристорах ку101, желательно с буквой а ;D