Частотники > Технический форум
Не работает инвертор VFD015M43B (серия VFD-M)
(1/1)
			Николай:
			
			Доброе время суток. Подскажите пожалуйста,что может быть с инвертором VFD015M43B (серия VFD-M),не запускается. После включения питания на экране показывает ошибку "c F 3" ,индикаторы stop и fwd горят,на команду RUN и Mode не реагирует, как и на остальные кнопки. Заранее спасибо. 
		
			TEH3OP:
			
			CF3 это ошибка работы с внутренней EEPROM ПЧ.
Если не реагирует на кнопки (RESET) сдавайте в сервис
		
			Николай:
			
			я так понимаю CF3 это ошибка CPU (по крайне мере в инструкции так написано),а можно как нибудь перезапустить его, сделать какой то reset????   Помогите кто знает :) 
		
			yaroslavrts:
			
			В 9 случаях из 10   CF3 в серии "М" это ошибка датчика тока. Ремонт возможен только в сервисе с заменой датчиков. В руководстве эта ошибка описывается cF3-Неправильное функционирова-
ние внутренних цепей привода, а не ошибка CPU.
		
			Николай:
			
			спасибо за ответ  :)
		
Навигация