Частотники > Технический форум
С2000 обновление прошивки
			Евгений Мозоляк:
			
			представьтесь пожалуйста... - если Вы Григорий Самойлов из Стальканата, то у Вас есть ответ в почте.
если Вы из Стальканата, обратитесь к Григорию за разъяснениями.
		
			Евгений Мозоляк:
			
			чтобы подытожить сказанное, еще раз приведу текущее состояние обсужденных здесь проблем с с2000 - 
--- Цитировать --- 1.   Возможность универсальной перезаписи программы через панель ПЧ. 
--- Конец цитаты ---
 
Ответ: когда все ПЧ будут иметь одинаковую прошивку, проблем не будет. нельзя лить с более новой прошивки (с расширенной системой команд в ПЛК )  в предыдущую.
--- Цитировать --- 2.   Корректная работа ПИД регулятора. 
3.   Исправление ошибки быстрого останова в прошивке 1.01
4.   Управление по моменту без датчика обратной связи. 
--- Конец цитаты ---
Ответ:   Функции исправлены,  информация от разработчиков - не доверять ей у нас оснований нет. В моем письме от 14.09.12 был пример отчета насчет бездатчикового упр. моментом. Еще сами тестировали как С-шка крутит двигатель на пост. магнитах (от серво привода) (режим PM sensorless)- есть видео - ролик, могу выложить. 
--- Цитировать --- 5.   Нормальное выполнение функции FREQ, т.е. работоспособность функции FREQP.  
--- Конец цитаты ---
Ответ: действительно -  ошибка в руководстве,  пульсовой версии функции не должно было быть. В след. версиях руководства ее не будет.
--- Цитировать --- 6.   Запись в регистры H2000, H2001 от внутреннего ПЛК для управления ПЧ.
--- Конец цитаты ---
 из внутреннего ПЛК можно использовать инструкцию WPR чтобы писать внутри параметров. WPR не может записать в области 20xx. Но весь функционал заключенный в 20xx может быть реализован с помощью инструкций или регистров внутри самого ПЛК.
--- Цитировать ---7.   Корректная адресация CAN-bus, и возможность перезапуска протокола (сброса ошибки связи) в режиме CAN-master 
--- Конец цитаты ---
проблема подтверждена, ожидаем когда будет исправлена.
--- Цитировать ---8.   Нормальная работа платы PG при малых количествах импульсов на оборот. 
--- Конец цитаты ---
 Текущая версия прошивки решила проблему. 
--- Цитировать ---9.   Возможность записи от интерфейса Modbus в область Block Transfer, параметры 09-11 … 09-26, а также возможность чтения и записи этих параметров группой. Обеспечить соответствие значений,  считываемых/ записываемых по интерфейсу Modbus
--- Конец цитаты ---
Текущая версия прошивки решила проблему.  09-11~09-26 должны быть в  HEX формате, а не в десятичном. Например,  09-11=010C (для отображения 01-12)  09-12=010D (01-13)  09-13=010E (01-14) 09-14=010F (01-15). 
		
			Igor:
			
			Да, и еще, мы ожидаем долгожданную официально-стабильную версию прошивки по обещаниям вот-вот  в ноябре. Ранее планировалось, что она выйдет в октябре, но подзадержалась.
Поэтому мы все же хотим послать сервисного инженера к Вам, не дожидаясь финальной версии, поскольку текущая прошивка закрывает большинство Ваших вопросов.
		
			TEH3OP:
			
			
--- Цитировать ---представьтесь пожалуйста... - если Вы Григорий Самойлов из Стальканата, то у Вас есть ответ в почте.
--- Конец цитаты ---
Да, это я :)
Почту прочитал, спасибо за ответы. Будем надеяться на лучшее.
--- Цитировать ---Поэтому мы все же хотим послать сервисного инженера к Вам
--- Конец цитаты ---
Это было бы ценно, с точки зрения унификации (чтобы мы не задумывались о версии прошивки при замене ПЧ)
		
			TEH3OP:
			
			Спасибо за приезд вашего инженера :). Ярослав оставил приятное впечатление.
Теперь мы имеем прошивку версии 9.021 12462
Судя по всему многие вопросы действительно доработаны.
Теперь задание частоты при помощи платы PG работает практически корректно.
В ПИД регуляторе коэффициент Кп так и не поправили (1.0 соответствует 100% влиянию) работу интегральной и дифференциальной компонент не проверяли.
В общем еще бы увидеть где-нибудь список изменений было бы ценно.
Когда появится время (скорее всего на следующей неделе) напишу более подробно, что работает, а что нет.
		
Навигация