Автор Тема: Режим паузы VFD-F(PID)  (Прочитано 730 раз)
Nikolaj-glaz
Прохожий
*
Сообщений: 5


« : Января 12, 2012, 02:29:53 pm »

В насосной станции на 3 двиг установлен датчик сухого хода на мин давление воды на подаче
Насосная станция запускается включением FWD(02-05=0) и  так работает дальше,   приостанавливается датчиком "сухого хода"  паузой (bb) 04-00/07=11 или 12

Минус такого управления в том, что когда станция встает на паузу (bb) при 3-х работающих двигателях то из паузы станция выходит с включением 1-го двиг от ПЧ и 2-х напямую от сети (имеем сильный бросок тока и напора)

Если использовать  04-00/07=15/16 (EF1), то для отключения ошибки используем 04-00/07=5/6 , но тут требуется заново откл и вкл FWD, иначе сброс ошибки происходит, а самозапуск нет

Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 12:29:09 pm от Nikolaj-glaz » Записан
Евгений Мозоляк
Прохожий
*
Сообщений: 28


« Ответ #1 : Января 18, 2012, 03:32:43 pm »


Как приостановить станцию при отсуствии воды и автоматически запустить при восстановлении подачи воды
а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06  ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)
Записан
Nikolaj-glaz
Прохожий
*
Сообщений: 5


« Ответ #2 : Февраля 13, 2012, 12:19:58 pm »

извините за задержку - был в командировке
Пр02-06=00
При октл и вкл питания автостарт работает номально
Можно конечно и дачик сух хода на FWD повесить, но тогда запись в память и ндикация в частотнике (bb или EF1)будет невозможна
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 12:27:33 pm от Nikolaj-glaz » Записан
Nikolaj-glaz
Прохожий
*
Сообщений: 5


« Ответ #3 : Февраля 21, 2012, 02:57:52 pm »

а как установлен параметр Line start lockout Pr02-06  ?
попробуйте в 2 установить. (это авторестарт после reset в случае если висит FWD)

Извините - несовсем понял.
Пр02-06 имеет значения 00 (автостарт не блокирован)и 01 (блокирован)
Записан