Частотники > Технический форум

не запускается частотник

(1/2) > >>

Винер:
подскажите пожалуйста,что может быть с инвертором VFD015M43,не запускается. После включения питания на экране показывает текущую частоту 000,индикаторы stop и fwd горят,на команду RUN не реагирует,кнопка Mode работает,пытался изменить данные не выходит,клавиши вверх и вниз не реагируют,Reset также не реагирует.Результатом многократного нажатия mode является не END как в инструкции,а с00,заранее благодарю

Igor:
Добрый день !

Начнем с простого:

Код ошибки с00, а не 0с ?

Если 0с - это защита от перегрузки по току.

Тогда :

Проверить соответствует ли мощность двигателя
выходной мощности привода или лучше, - ток
двигателя току преобразователя в пусковом и
установившемся режимах.
Проверить кабельные соединения между приводом и
двигателем на предмет выявления возможного
короткого замыкания.
Увеличить установку Время разгона 1 и 2 (Pr.10, 12).
Проверить, не перегружается ли двигатель

Далее:

Запись параметров не осуществляется

• Убедитесь, что не подан сигнал RUN. Изменение параметров возможно только на
остановленном приводе.
• Возможно, вы пытались установить параметры в несоответствующем диапазоне.
• Возможно, установлена защита от изменения параметров в параметре 76.

Общие вещи проверяли ? (см. ниже)

Проверьте силовую цепь.
• Подано ли питание? (Светиться ли цифровой индикатор пульта управления)
• Правильно ли подключен двигатель?
Проверьте входные сигналы.
• Подается ли стартовый сигнал?
• Сигналы прямого и обратного вращения поданы одновременно?
• Сигнал задания частоты равен нулю?
Проверьте установленные значения параметров.
• Установлена ли функция блокировки реверса (Пар.24)?
• Правильно ли выбраны источники управления (Пар.00, 01)?
• Правильно ли сделана калибровка входов сигнала задания частоты (Пар.48…51)?
• Правильны ли установки рабочих функций (выбор уставок скорости и т.д.)?
• Верхний предел ограничения выходной частоты в пар. 36 ≠ 0?
Проверьте нагрузку.
• Нагрузка слишком велика?
• Запуску двигателя что-либо мешает?


Далее, если все-же с00 - то это состояние внутреннего счетчика .....

Это навскидку ....

Роман:
Добрый день.
К сожалению, информации для диагностирования проблемы недостаточно.
Давайте начнем с начала. У Вас есть документация на эту модель частотника?

Преобразователь настолько не реагирует на Ваши действия, что Вы даже параметры посмотреть не можете? Если всё же параметры доступны к просмотру или изменению - то прежде всего я бы проверил, какие значения записаны в параметрах номер 00, 01 (Источники задания частоты), ограничение выходной частоты - параметр 36.
Кроме того, есть параметр с номером 76 - он может установить защиту от изменения параметров привода, а также сбрасывает все параметры привода к заводским установкам при вводе в него знаения 09. Если ничего не удается с приводом сделать, то можно попробовать его сбросить, но тогда придется все параметры заводить заново, в соответствии с Вашей задачей.

Это всё справедливо, конечно, лишь при условии, что в электрической части всё в порядке.

Попробуйте зайти в режим параметрирования привода и просмотреть значения параметров 00,01. Что там записано?

Винер:
Спасибо всем за участие!
Документация на частотник есть,вся проблема в том что никакой параметр изменить не удаётся,код ошибки в соответсвии с таблицей также отсутствует,и с00 судя,по документу действительно является состоянием внутреннего счётчика,такое ощущение,что прибор действительно заблокирован,так как работает только клавиша MODE и она просто прокручивает несколько параметров по кругу,при этом изменить их не удается,может кто подскажет,как разблокировать его.

Роман:
Я сейчас напишу вопрос в техподдержку Дельты. Как только они ответят - я скопирую ответ сюда.

Вы уверены, что Ваши действия по изменению параметров правильные? Я думаю, что Вы прочитали документацию, но на всякий случай - параметры изменяются, когда вы кнопкой MODE выбираете режим изменения параметров - на дисплее должно быть "P 00", тогда Вы кнопками вверх-вниз выбираете нужный параметр, нажимаете "Enter", и затем изменяете или просто просматриваете значение. Вы так и делаете для просмотра и изменения параметров?

Если Вы всё делаете правильно, то получается, что или клавиатура не работает, или с электроникой самого частотника что-то не в порядке. А если взять клавиатуру от другого частотника? Нет у Вас, случайно, другого частотника серии М? И вообще - данный конкретный частотник у Вас раньше работал или он новый и Вы просто не можете его запустить в работу?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии