Всем привет.

Имеется частотник VFD-F, необходимо управлять им из MasterSCADA. Насколько я понимаю, нужен подходящий OPC-сервер, но разработанных именно для VFD-F я не нашёл. Прочитал в документации, что есть возможность управлениия по протоколу Modbus - значит нужен Modbus-совместимый OPC-сервер, который придется дополнительно программировать для управления VFD-F. Правильно ли я понял? Есть ли менее сложные способы решить задачу?

Подойдёт ли RS-232 -> RS-485 -преобразователь от OWEN? Какой Modbus-OPC-сервер посоветуете?

Буду очень благодарен за советы.

P. S. Если будет готовый пример настройки Modbus для VFD-F - будет просто замечательно. :3
Записан
Igor
Global Moderator
Прохожий
*****
Сообщений: 20


« Ответ #1 : Февраля 07, 2010, 12:26:14 am »

Добрый день !

Вообще-то нормальная SCADA должна Modbus поддерживать напрямую - не Бог весть какой протокол. Кстати наша SCADA S3 поддерживает MODBUS (s3.com.ua) и драйверы под Дельту есть. Может и мастер скада поддерживает - посмотрите повнимательней.

С Модбасом все должно быть просто - все регистры, описанные в документации доступны - пишете-читаете без проблем.

Серверов OPC для MODBUS море в интете, даже с исходниками - проблем быть не должно. На сайте Дельты раньше лежал какой-то, но сейчас его почему-то убрали, наверное как всегда IP rights.

Что касается преобразователя интерфейса, так у Дельты свои есть USB в RS-485 и RS-232 в RS-485. Первый выглядит как свисток, второй как мыльница. Первый удобней , ему дополнительное питание не нужно. Но мы работали и через ADAM-4520 без проблем. Цена всех примерно одинакова. Поэтому не вижу смысла связываться с Овен.

Если будут вопросы по конфигурированию какого-то конкретного MODBUS драйвера или сервера - пишите, поможем.

Наши программисты давно и плотно работают с Дельтой по MODBUS-у - не слышал, что бы были какие-то проблемы. Наоборот хвалили - до всего можно достучаться
Записан
admin
Administrator
Прохожий
*****
Сообщений: 8


« Ответ #2 : Февраля 07, 2010, 12:37:18 am »

Подробное описание протокола и как достучаться до регистров частотника есть здесь http://www.vfd.com.ua/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=34&Itemid=75

в главе 9-й
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 01:21:50 am от admin » Записан
nymous
Прохожий
*
Сообщений: 3


« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 10:41:59 am »

Вроде разобрался, спасибо. Если будут ещё вопросы, задам их здесь, хорошо?

SCADA S3 интересная штука, обязательно попробую.
Записан
nymous
Прохожий
*
Сообщений: 3


« Ответ #4 : Марта 03, 2010, 08:43:07 am »

Начал разбираться. Добавил пару параметров (первый и второй), ОРС-сервер взял самый простой - от КРУГ. Добавляю его в скаду - не читаются параметры. Что я делаю не так? :(

Скриншот ОРС прилагаю.

Ком-порт верно указал, родная утилита от дельты отлично работает - но частотника два, и работать с ними нужно одновременно.
Записан
Роман
Moderator
Новичок
*****
Сообщений: 79


« Ответ #5 : Марта 03, 2010, 09:57:31 am »

Добрый день.

Проблема простая - неверно заданы адреса регистров параметров. Как Вы себе представляете - что это значит - адреса 1 и 2 ?

Какие регистры Вы хотите опрашивать?
Если у Вас есть родная утилита от Дельты, то в ней - в разделе "параметры", когда Вы скачали все параметры из частотника, в таблице будут видны все адреса параметров для работы по Модбасу. Их и берете.

Кроме того, есть ещё дополнительные регистры, которые можно использовать - их список в виде таблицы с расшифровкой и с адресами приводится в документации на каждый тип частотника Дельта - в разделе параметров коммуникации.

Итого, совет такой.
Прежде чем начинать опрашивать что-либо по Модбасу, Вы должны четко себе представлять, какой параметр Вы опрашиваете, какой адрес у регистра этого параметра, и как интерпретируются числовые данные, считанные Вами из регистра (где ставить десятичный разделитель и пр.).
Адреса для опроса - берете либо из документации, либо из утилиты VFDSoft.

Если возникают конкретные вопросы - давайте сюда, обсудим.