Частотники > Технический форум

VFD-F управляет 4-мя насосами с ПИД-регулированием

(1/2) > >>

Alex:
VFD-F управляет 4-мя насосами с ПИД-регулированием (стоит токовый датчик давления) При нормальном разборе вообще-то достаточно двух насосов. При включении системы в режиме ПИД-регулирования частотник по очереди запускает все 4 насоса, затем, когда давление нужно понижать он, управляя последним насосом убеждается что сделать это нельзя и выключает ВСЕ. После этого давление резко падает и частотник начинает новый цикл как описано выше. Даже если настроить параметры ПИД таким образом, что давление стабилизируется на "росте" проблемы это не решит, тк например, при резком снижении разбора давление вырастет и насосы встанут
Как сделать так, чтобы частотник выключал не все насосы, а по очереди?

Роман:
У вас нет возможности выкачать из частотника его параметры в файл и прислать нам?
Тут много чего нужно бы попроверять. Дайте немного времени обдумать ситуацию, почему так может происходить.  В идеале - мне бы знать Ваши координаты, для более оперативного контакта.

Alex:
Как Вам удобнее - по мылу a191a@mail.ru или по аське 204-486-994
Снять все параметры у меня нет возможности ибо эта система установлена в другом городе, ехать я туда хочу уже с готовым решением. Впрочем, параметры записаны, что нужно - отвечу

Роман:
У меня есть вопросик. Подскажите, а когда идет понижение давления, и соответственно, снижение частоты - не возникают ли сообщения об ошибках? Если да, то какие именно?
Ещё меня интересуют значения параметров 11-01, 11-10.

Alex:
11-01 стоит значение 3
11-10 - 0 (заводская установка)
Сообщений об ошибках не выдается, дисплей четко показывает частоту управляемого насоса, когда она становится равной 1,5 (как задано) происходит отключение всех насосов. Возможно, нужно выставлять параметр 02-11 в 1 для подхвата насоса на ходу (у меня стоит 0)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии