Настройка управления моментом без PG (Sensorless torque) C2000
			Евгений Мозоляк:
			
			моделировать конечно надо то того, я на днях проверял здесь двигатель на пост. магнитах, у него было четкое переключение туда, 
в обр. сторону я не смотрел, проверю, отпишусь
		
			Евгений Мозоляк:
			
			с графиком разобрались - график неправильный точнее , не совсем хорошо нарисован, но есть четкие разъяснения на эту тему :
коэффициенты действительно меняются от точки к точке , наклонными линиями показано , что перестройка коэффициентов - это плавный процесс, занимающий 5 Гц. т.е. значение коэф. Р0 (для нулевой скорости )плавно станет P1 через 5 Гц. 
потом будет действовать постоянно Р1 (для ASR1)
в точке 11-02 будет не переключение, а плавное перетекание коэфициента Р1 в Р2. 
надо было это вообще так нарисовать, на одной оси :
0 Гц(asr0)------переходная область 5Гц----ASR1---перех. область 5 Гц-------ASR2
		
			Евгений Мозоляк:
			
			а вот и правильный график из правильного китайского руководства 
		
			TEH3OP:
			
			Спасибо, так конечно понятнее.
		
Навигация