Частотники > Технический форум
Запис параметрів через PKW (S7-315 + PD-01 + VFD-F)
			TEH3OP:
			
			Вопрос скорее по Сименсу, чем по Дельте.
В Дельте 3 регистра записи команд, десяток регистров чтения. И возможность доступа к любому параметру по протоколу. Что еще надо для полного счастья? :)
		
			TerminalBuzz:
			
			Частково розібрався.
--- Цитировать ---мабуть, просто треба спочатку считувати управляюче слово з VFD і порівняти із своєю його копією
--- Конец цитаты ---
Ага, неможливо считувати управляючі слова.. Ніякої помилки при читанні, але результат завжди = 0. А в мене ж логіка була, щоб слово 2002Н записувалось тільки тоді, коли воно відрізняється від моєї локальної копії
Поточну частоту читаю через PKW з 2103H. В PZD3 i PZD4 лишились нулі..
		
			TEH3OP:
			
			Да, записываемые параметры (2000Н-2003Н) прочитать нельзя, так что контроль только по отсутствию ошибок записи.
		
Навигация
Перейти к полной версии