Частотники > Технический форум
3-х проводный режим
(1/1)
			Z94:
			
			Добрый день.
Возник вопрос: как правильно подключить и настроить преобразователь VFD-L  (0,75кВт,230V)
в 3-проводный режим управления(кнопки RUN и STOP без фиксации) без дополнительных реле? 
Заранее спасибо за ответ.
		
			TEH3OP:
			
			Насколько я знаю, трехпроводным называют называют управление ПЧ с заданием частоты - мотор потенциометр.
Но если вам просто включать, в чем проблема? Цепляете реле ПЧ (с назначенным на него сигнал RUN), параллельно кнопке запуска, и получится обычная схема запуска двигателя (без дополнительных реле). Останов ПЧ назначить выбегом, (чтобы релюшка отпадала сразу) и вуаля.
		
			Z94:
			
			Спасибо,как вариант пойдет.
Вообще хотел соединить как у VFD-E:
А в инструкции у VFD-L:
4-04 >> 3: М0, М1, М2 трехпроводной режим управления,
но как соединить непонятно
		
Навигация
Перейти к полной версии